Con la mejora del nivel de automatización, muchas empresas de procesos de producción tradicionales se esfuerzan por lograr la automatización y el control digital. Entre ellos, el llenado cuantitativo (control) se utiliza comúnmente en alimentos y bebidas y otras industrias. este artículo introduce un método de control cuantitativo simple utilizando la función de salida de alarma del medidor de flujo electromagnético.
  / Introducción a la aplicación
Hay in + y al en el bloque terminal del medidor de flujo electromagnético, y conectar las líneas de salida de estos dos terminales con el "botón de arranque" o la "señal de control de arranque" (ver la imagen de abajo) puede lograr la sincronización de arranque de control cuantitativo.
Figura 1 interruptor de arranque simultáneo externo
Al presionar el botón de arranque, el convertidor registra el "acumulado actual" y calcula el "acumulado objetivo" en función del valor cuantitativo, comenzando a contar.
Cuando se alcanza el valor objetivo, se emite la señal de control del nivel (salida de los terminales ah y com), y el valor objetivo se puede establecer libremente de acuerdo con las necesidades del control real.
  / modo de control
  
El siguiente es el diagrama de circuito real de los dos métodos de control para referencia de aplicaciones in situ.
  
  1. modo de control de nivel
Si el circuito de control cuantitativo externo adopta el método mostrado en la figura 2, la cuantificación no ha llegado, ah es de alto nivel para com; Si llega el valor cuantitativo, el salto ah a com se convierte en un nivel bajo.
Figura 2 modo de control de nivel
  2. modo de control del relé
Si el circuito de control cuantitativo externo adopta el método mostrado en la figura 3, se puede utilizar el nodo normalmente abierto del relé. Antes de que llegue la cuantificación, el Transistor interno termina, la bobina no está conectada y el nodo está desconectado; Si llega el valor cuantitativo, el Transistor interno está conectado, la bobina está electrificada y el nodo está cerrado.
Figura 3 modo de control del relé
La realización de las funciones anteriores debe garantizar que la dirección de medición del medidor de flujo electromagnético sea positiva y tenga una función acumulativa.
  / configuración del menú
  
La función de hardware se realiza, y luego se establecen dos funciones de menú estrechamente relacionadas con el control cuantitativo en el medidor de flujo: "unidad de acumulación de flujo" y "configuración de control cuantitativo".
  1. unidad de acumulación de tráfico
Según sea necesario, la unidad de acumulación de flujo puede elegir 0001m3, 0,01m3, 0,1m3, 1,0m3, 0001l, 0,01l, 0,1l, 1,0l.
  2. configuración de control cuantitativo
El menú se utiliza para establecer valores cuantitativos. Ejemplo: 2.000 mwh.
Después de completar estos ajustes, incluso si se puede poner en funcionamiento un sistema de control cuantitativo completo y confiable, puede reducir en gran medida la intensidad de trabajo del personal y mejorar en gran medida la fiabilidad y precisión del control del proceso de producción.
  / la cabeza de la tabla muestra /
  
Por último, el contenido de la pantalla en la cabeza del medidor durante el proceso de control cuantitativo, presione "abajo", y el LCD puede cambiar la pantalla hacia abajo:
+ 0000043,0000m3 (acumulación positiva)
Dl 2.000 MWH (valor cuantitativo)
+ 0000045,0000m3 (acumulación objetivo)
El ejemplo anterior indica que el valor acumulado actual es de 43.000 metros cúbicos y el valor cuantitativo es de 2.000 metros cúbicos, por lo que el valor objetivo de la señal de activación cuantitativa es de 45.000 metros cúbicos.