1) lugar de instalación
El sensor del medidor de flujo de la turbina debe instalarse en un lugar conveniente para el mantenimiento, sin vibraciones, interferencias magnéticas fuertes y efectos de radiación térmica en la tubería. Al instalarse al aire libre, se deben tomar medidas para evitar la luz solar directa y la lluvia.
(2) requisitos de instalación y precauciones
Los sensores instalados horizontalmente en el medidor de flujo de la turbina requieren que la tubería no tenga una inclinación visual perceptible (dentro de 5 °) y la desviación vertical de la tubería del sensor instalada verticalmente sea inferior a 5 °, y la dirección del líquido debe ser hacia abajo y hacia arriba.
En los lugares donde no se puede detener el flujo, se deben instalar válvulas de derivación y parada.
Si el líquido contiene impurezas, se debe instalar un filtro en el lado aguas arriba; Si contiene gas, se debe instalar un eliminador de gas en el lado aguas arriba. Las salidas de aguas residuales y las salidas de aire de los filtros y eliminadores de aire deben conducir a lugares seguros.
La válvula reguladora de flujo debe instalarse aguas abajo del sensor, y la válvula de cierre aguas arriba debe abrirse por completo al medir, y no debe producir vibraciones ni fugas. Para los procesos que puedan generar un flujo inverso, se debe agregar una válvula de control para evitar el flujo inverso del líquido.
El sensor debe ser concéntrico con la tubería, y la arandela de sellado no debe sobresaler en la tubería. El sensor no debe estar en el punto más alto de la tubería horizontal para evitar que el gas acumulado en la tubería (como mezclar aire cuando se detiene el flujo) permanezca en el sensor y no sea fácil expulsar y afecte la medición.
Las tuberías delanteras y traseras del sensor deben apoyarse firmemente sin vibraciones. Para los fluidos fáciles de condensar, se deben tomar medidas de aislamiento térmico para los sensores y sus tuberías delanteras y traseras.
Los cables de transmisión se utilizan comúnmente como cables de señal bloqueados de doble núcleo o tres núcleos. es mejor que los cables de señal bloqueados estén conectados a tierra en el extremo del instrumento de visualización (contador de acumulación de flujo o controlador de cálculo de flujo). la ruta de transmisión no debe ser paralela al cable de alimentación de energía ni colocarse En el área donde se concentra el cable de alimentación de energía.